土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防、稳压系统已建情况下,新建高于水箱高度的建筑
已建厂区内,厂房A楼顶(18m高)水箱间设置稳压泵2台(Q=2.5L/S,H=50m,N=5.5KW,1用1备),12m?消防水箱1座,地下泵房设置消防泵2台( Q=55L/S,H=44m,N=37KW,1用1备)。现在厂区内要新建2座建筑高度23.8m的厂房。想问问大家,已建的高位消防水箱和稳压泵有必要搬到新建的厂房楼顶吗?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年12月25日

    政委
    原则上要,要看这楼顶高位水箱最低有效水位高度是否高过新建厂房最不利点消火栓的高度,如果高过也可以不移,没有高过则需要移动;此外这稳压泵流量与杨程选择有误,顶层还50米高,反而主泵杨程流量参数55L?杨程才44米?44米不一定参满足新建厂房需35米的动压要求。
    2019-12-25 11:43:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。