土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教一下,采暖管道应该放在电缆桥架下方还是电缆上
请教一下,采暖管道应该放在电缆桥架下方还是电缆上方?

全部回答(6 )

  • zbaisq

    根据GB50054-2011 低压配电设计规范要求:与热水管、蒸汽管道同侧敷设时,应敷设再热水管、蒸汽管下方。当有困难时,也可敷设再热水管、蒸汽管上方,其净距应符合下列要求:

    1、敷设在热水管道下方时,不宜小于0.2m;在上方时,不宜小于0.3m;

    2、敷设在蒸汽管道下方时,不宜小于0.5m;在上方时,不宜小于1.0m;

    3、对有保温措施的热水管、蒸汽管,其净距不宜小于0.2m;

    2022-03-15 09:59:15 来自 PC 评论 举报
  • 伊诺千年
    电缆桥架下方  
    2019-12-09 16:22:09 来自 PC 评论 举报