土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框梁角筋绑扎不到位,这种问题要怎么解决呢,大佬们

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年11月20日

    黄老三

    毕竟不在国内搞工程很多年

    兄弟,你这个问题是不是说角筋保护层过大的问题,其实角筋保护层过大对抗拉是不利的,你可以查一下13G101-11

    15742384406528680271.png

    但实际上如果你这样要求下料的钢筋工,把直线钢筋弯成这样

    15742384796651880321.png

    可能比较困难,他们也嫌麻烦,开工前技术交底的时候,找他们工头谈好,估计能行

    有些国家不考虑抗震,实际上结构师设计的时候就已经设计好了分布原则,如图


    15742384965783060607.png

    ,但这种方法不适用中国,中国是抗震设计;

    15742385415793706015.png

    另外一个你可以看看12G901-1,2-37页,有三种方案,但是如果保护层厚度大于5cm需加抗裂网片

    15742385670068823805.png

    考虑到你现在的情况,接近验收,施工前无方案,实际上在国内,劳务队伍十有八九不愿意去加什么钢筋网片,而且边梁箍筋宽度还比设计宽度小,费时费钱费力;最好的办法就是弯成

    15742385905848328686.png

    鉴于你现在的情况,我的建议是在角筋边上再加一根钢筋(直径、长度根据现场顶),形成并筋的方式(G101系列图集有并筋说明的),作用不是搭接或锚固,就是局部补强、抗裂作用;你们的监理估计也不会抠那么细,要不然在你们提交方案的时候,早就要求了。友好的和监理反应一下,我估计他会同意的,

    如果说的不对,请各位大佬指正,毕竟不在搞内工程很多年

    GE不专业,GE只是规范的搬运工;

    和国内的监理沟通的时候,把不规范的东西说成规范,多说专业词汇,有依据,哪怕你的依据不强,也要说出一个你认为的依据(往规范扯);比如说刚才那个事情,我觉得你可以这么说“梁和柱子齐边,柱子纵向角筋应放在柱子纵筋的里面,因此角部钢筋在接近柱子节点时候,出现空隙是“质量通病”,为了局部补强、抗拉,可以采用并筋的形式,边上再加一根钢筋即可。。。。。”

    实际上国内的监理,懂得不多,加上国内像德国佬那样有强迫症一样扣细节抠节点的人更少,只要你能说出理由,我感觉是没有问题的

    说多了。。。。,希望能帮到你


    本回答来自远在纳米比亚的蜗牛的回复,感谢他的细心指教!




    2019-11-20 16:32:20 来自 PC 评论 举报
  • zsh011698

    学习楼上的知识了,梁上生柱的做法在实际作业中可以变通一下。


    2019-11-21 16:38:21 来自 PC 评论 举报
  • liaodong3
    学习了,谢谢楼主分享!!!
    2019-11-24 18:00:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工