土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教无梁楼盖的喷淋布置问题
地下车库结构形式是无梁楼盖,厚度是板下300,3200X3200大小,这种情况下喷淋可以在柱帽下面布置喷头么,还是说要避开柱帽范围

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年11月27日

    sailorshi
    如果间距上能避开,肯定是避开。题中讲柱帽3.2*3.2米,没给出高度。一般柱帽高度可达1米左右,在柱帽下装喷头,很难看。如果避不开,最好与结构专业协商,更改柱帽尺寸,以保证避开。
    2019-11-27 14:53:27 来自 PC 评论 举报
  • 政委
    在柱中布置一个喷头就可以了。
    2019-12-25 11:49:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10