土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何解决《建规》与《防规》之间的冲突?
请问:关于一个4层及以上的公共娱乐场所房间设置有自然排烟窗且可以满足自然排烟要求;但《建规》8.5.3关规范中明确指出,公共娱乐场所超过4层及以上楼层的每个房间都需设置机械排烟。请问,有自然排烟了还需要设置机械排烟吗?如何解决《建规》与《防规》之间的冲突?

全部回答(8 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年09月18日

    zwmyk
    这个理解有问题吧,建规说的是应设置排烟设施,不是说应设置“机械”排烟设施。
    在防排烟标准中:4.3自然排烟设施、4.4机械排烟设施
    自然能行就自然,不是必须机械
    2019-09-18 12:33:18 来自 PC 评论 举报
  • 一竖三横
    有些场合需要强制   这个不是冲突, 按《建规》执行,不管有没有窗,只要属于条文范围内房间,就得设置机械排烟
    2019-09-10 10:38:10 来自 PC 评论 举报
  • cxl050707
    建规》8.5.3关规范中,公共娱乐场所超过4层及以上楼层的房间需设置排烟设施。排烟设施分自然排烟和机械排烟。《建规》与《防规》之间不冲突。
    2019-09-11 11:30:11 来自 PC 评论 举报