土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助!关于蝶阀设置在立管还是水平管的纠结

如下图所示,水机主机在屋顶,然后主管在屋顶5处不同的地方分5路立管至一层和二层,每1路立管分2路水平管道给一层和二层,那么问题来了,我是应该像图中我画的这样在屋顶上每一路立管上设置一组蝶阀还是应该在每一路的水平管道上设置蝶阀,还是每一路的立管和每一路的水平管道上都设置蝶阀呢?

15657507018511715366.png

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年08月26日

    qiujj_07
    建议立管及水平各层均设蝶阀或手动平衡阀,适当减小检修关断管路的影响面。