土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工 \ 倒虹吸水压试验与包封段施工先后顺序
小弟在施工一个倒虹吸项目,想请各位大哥帮忙,倒虹吸项目管道全长923米,分为包封段和直埋段,包封段共有四个位置,需要采用C25钢筋混凝土包封,设计上有9个镇墩,无支墩,管道焊接后对焊缝进行了检测,现准备进入水压试验阶段,对于包封段是应该先施工包封混凝土还是先进行水压试验?

全部回答(2 )

  • tumux_21664
    根据《建筑给水排水及供暖通风工程施工及验收规范》(GB 50242-2002)的规定,倒虹吸水压试验的时间应该在给排水系统全部安装完毕后,且在包封段施工前进行。因此,进行倒虹吸水压试验应该是在安装完毕给排水系统的所有管道、管件、设备及附件等设施后,同时应该在进行土建工程穿越施工之前,防止施工对已安装设施产生影响。在进行包封段施工前进行倒虹吸水压试验,既无法保证测试结果的准确性也会对配套设施产生影响,影响试验的有效性。
    2023-11-06 10:24:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    根据建筑行业现行规范,倒虹吸水压力管道试验应在包封段施工之前进行,以确保管道的密封性和承载能力。具体的试验方法和试验压力应按照规范要求进行,并在试验完成后填写试验报告,以备后续验收使用。而包封段施工的先后顺序则要根据具体的工程情况来定,通常应考虑到安全、质量和进度等方面的因素,严格按照施工图和施工规范要求进行施工,并及时进行质量检查和验收,确保工程的顺利进行和质量合格。
    2023-11-06 10:23:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程施工

返回版块

1678 条内容 · 0 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10