各位高人,请问新版《钢标》中14.3.4条中,当计算连接件总数(公式14.3.4-2)时,m2和m3区段中负弯矩区受剪承载力需不要考虑14.3.3条的折减,是否还是要按旧版《钢规》再把区分正弯矩区和负弯矩区呢?另外,式子14.3.4-1中Ast fst是哪个的参数?旧版《钢规》有,新版《钢标》没有明确。

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年08月15日

    szgdp1
    新钢标条文说明一书对14.3.4解释,不在按原来原来最大正负弯矩划分界限而是以最大弯矩点和支座为界限
    2019-08-15 15:52:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。