土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖回填层起灰~强度低影响使用吗
我家的地暖回填~感觉不平整~~手搓表面起灰严重~边角的地方还能抠掉~~负责回填的人说他们是用的机砂~不不用碎石~碎石棱角怕影响管子~~~后期精找平后不影响使用~~总觉得有什么问题~~但又说不上来

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年08月11日

    一竖三横

    你受骗了

    地面发热管保护层应该用C15标号的细石混凝土(也可以是豆石混凝土),随打随抹平(粗平)。

    这个施工方非常不靠谱不标准。

    2019-08-11 11:06:11 来自 PC 评论 举报
  • zsh011698

    地暖管填充层施工

        1、混凝土填充层施工应具备以下条件:

        1)所有伸缩缝已安装完毕;

        2)加热管安装完毕且水压实验合格、加热管处于有压状态下;

        2、混凝土填充层施工,应由有资质的土建施工方承担,供暖系统安装单位密切配合;

        3、混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa,填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。

        4、混凝土填充层施工中,严禁使用机械震捣设备,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。


    15656576346776132383.jpg15656576419681072033.jpg


    2019-08-13 08:54:13 来自 PC 评论 举报