土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器性能测试制冷系统
蒸发器板换性能测试,通过控制冷凝器的水流量来控制蒸发器的阀前压力(冷凝压力),冷凝器后面有个过冷器,来控制阀前温度(冷凝器过冷度),过冷器通过水来给制冷剂降温,可是目前当过冷器工作的情况下会造成冷凝压力降低,按道理我通过冷凝器水流量来控制冷凝压力,那冷凝器此时应该是完全冷凝的,此时过冷器工作只会对制冷剂的温度产生影响而不会影响压力的,这个情况如何解释请高手指点

全部回答(1 )

  • chen晓04

    冷凝器热交换变差后的情况如下:

    1.冷凝器热交换变差直接导致高压压力升高

     系统参数表现为:冷凝温度升高,过冷度降低(极端情况下,可能出现无过冷度)

    2.节流情况为蒸发温度提高,流量有增大(按毛细管分析):

     因冷凝温度提高,过冷度降低导致节流后的制冷剂温度提高;

     因压力升高流量也会相对增加(如无过冷度时会出现气堵,反而降低流量);

    3.蒸发器侧换热能力下降:

     因节流后的制冷剂温度提高,而导致空气与制冷剂的温差减小,虽然流量增加了,只会导致蒸发器出口过热度减小,甚至不能完全蒸发;结果就是蒸发器出口的温度会提高,但是过热度减小。

    4.压缩机吸排气量:

     因为高压压力升高明显,低压变化不大,导致压比增大,结果就是吸排气量减小,排气过热度增大;最终达到一个新的平衡

    ————————————————

    版权声明:本文为CSDN博主「jfzhileng」的原创文章,遵循CC 4.0 by-sa版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。

    原文链接:https://blog.csdn.net/jfzhileng/article/details/40184665


    2019-08-27 14:15:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。