正在加载...
全部回答(4 )
本回答由提问者推荐2018年01月08日
直埋电缆敷设时有下列要求:(1)电缆埋设深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1_ Om,并应在电缆上、下各均匀铺设100mm厚的细砂或软土,然后覆盖砖块或混凝土保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。填铺的细砂或软土中应不含有石块和其他硬质杂物。在寒冷地区,电缆应埋设在冻土层以下。如果无法深埋时,应采取措施防止电缆受到损坏。(2)直埋电缆之间及电缆与各种设施平行或交叉的安全净距离,不应小于表5 -11所列数值。表5-11 直埋电缆之间及电缆与各种设施之间的最小安全净距 单位:m
续表
注表中所列数值应自各种设施(包括防护外层)的外缘算起。(3)电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外。电缆引入建筑物时,所穿保护管应超周围散水坡100mm。(4)电缆与道路、铁路交叉时,应穿管保护,保护管应伸出路基1.Om。(5)电缆与热力管沟交叉时,如果电缆穿过石棉水泥管保护,则其长度应伸出热力管沟两侧各2m;如果电缆用隔热保护层,则保护层应超过热力管沟和电缆两侧各1. Om。(6)电缆通过有振动和承受压力的各地段时应穿管保护:1)电缆引入和引出建筑物和构筑物的基础、楼板和过墙等处应穿管保护。2)电缆通过铁路、道路和可能受到机械损伤的地段应穿管保护。3)电缆引出地面Zm至底下0.2m处,行人容易接触和电缆可能受到机械损伤的地方应穿管保护。(7)埋地敷设的电缆,接头盒下面必须垫混凝土基础板,其长度应伸出接头盒两侧0.6~0.7m。(8)电缆长度应比电缆壕沟长约1.5%~2%。应留有一定裕量。(9)向一级负荷供电的同一路径的双路电缆不应敷设在同一电缆沟内。
要有一定的距离
不可以。更换维护不方便。和5.3.5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。类似。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
本回答由提问者推荐2018年01月08日
直埋电缆敷设时有下列要求:(1)电缆埋设深度不应小于0.7m,穿越农田时不应小于
1_ Om,并应在电缆上、下各均匀铺设100mm厚的细砂或软土,然后覆盖砖块或混凝土保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。填铺的细砂或软土中应不含有石块和其他硬质杂物。
在寒冷地区,电缆应埋设在冻土层以下。如果无法深埋时,应采取措施防止电缆受到损坏。
(2)直埋电缆之间及电缆与各种设施平行或交叉的安全净距离,不应小于表5 -11所列数值。
表5-11 直埋电缆之间及电缆与各种设施
之间的最小安全净距 单位:m
平行时
交叉时
上电力电缆之间
。.10
0.50
续表
平行时
交叉时
路除外)
3.oo
100
