土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室内消火栓设计的问题
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月28日

    一竖三横

    阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置

    建筑只留有一800X800mm的上人孔


    1:施工时候这套设备、管线仅这个人孔如何安装?

    2:  平时检修或维修更换就靠这个人孔?

    3:有设备,就可以定义为设备层,按规范应设置消火栓。

    2019-07-28 11:10:28 来自 PC 评论 举报
  • lygirlmch
    谢谢“一竖三横”的回答,施工前有要求建筑上预留个设备安装孔,后期检修或维修的话可通过东西山墙上的1.8X1.2米的窗户实现。还请各位路过的达人留下自己宝贵的意见。谢谢
    2019-07-29 07:45:29 来自 PC 评论 举报
  • 我佛慈悲为怀
    规范说的很明确:包括设备层在内的各层均需设置
    2019-08-12 15:34:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10