土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阳台板外侧加200×400的梁对吗
15637759564702483060.png 15637759616030854608.png这里可以加梁与板底平齐吗

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月23日

    七天河
    如果想加的梁两侧没有支点,那这个梁加的没有意义,阳台板外侧把钢筋上翻上去就行了
    2019-07-23 17:13:23 来自 PC 评论 举报
  • xye92

    最好要加下,梁高也不能太小。


    2019-07-22 16:51:22 来自 PC 评论 举报
  • 一竖三横

    没啥对不对  也许是建筑专业需要....可以看做是一个翻边梁,不是受力的


    参见 GB 50352-2019 《民用建筑设计统一标准》 6.7.3第4条

    2009JSCS-1 《全国民用建筑工程设计技术措施-规划?建筑?景观》 11.1.1 第4条

    2019-07-23 01:30:23 来自 PC 评论 举报
加载更多