土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机额定功率与变压器容量的关系
按照规范,专门供电的变压器,30%容量就可以直接启动,还给其它设备供电的变压器,20%才能直接启动。我想请教下各位老师,具体的计算公式是什么?

全部回答(2 )

  • qq_1561106726329
    你是指kvA换算kw的单位还是什么意思?
    2019-07-24 09:11:24 来自 PC 评论 举报
  • cof1603941515364

    电机启动时,启动电流是正常工作电流的很多倍,具体要看启动型式,大容量选星三角启动、调频启动,软启动,只有小容量才选用直接启动。启动电流在变压器至电机间的电缆上有很大的电压降,U降=I启动*R,另外启动电流在变压器上也有压降,这个数值参考变压器阻抗,注意这个阻抗是百分数!

    2020-10-29 11:38:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10