土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于走道自然排烟防烟分区
走道长度超过60米,局部宽度超过2.5米,但是窗户没有开在两端顶头,且都能满足30米的要求,这个走道是必须分为两个防烟分区吗?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月30日

    施工呆瓜
    两边划分两个自然排烟区域的做法,应该还是满足规范要求的
    2019-07-30 15:57:30 来自 PC 评论 举报
  • djy2011
    2个排烟窗不一定要要端头,可按不小于走道长度的2/3来确定。你的是局部超过2.5m,还是分2个防烟分区,每个分区2个排烟窗
    2019-08-27 11:10:27 来自 PC 评论 举报
  • wx_1576645905045
    走道长度都超60m了,肯定要划两个防烟分区的
    2019-12-23 15:58:23 来自 PC 评论 举报