土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一个关于高压断路器开关柜自动化三遥改造的问题
断路器开关柜需要或者如何加装自动化三遥改造

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月21日

    半仙鲁
    中压开关柜有没有微机保护装置,保护装置一般有测控功能,能满足改造要求。
    2019-07-21 10:22:21 来自 PC 评论 举报
  • 工地砌砖头
    断路器开关具备电动操作机构,具备遥控条件。遥测、遥信一般都具备
    2019-07-21 21:10:21 来自 PC 评论 举报
  • 电工刀
    微机保护满足三遥要求,把遥控,遥信,遥测等就地信号接入微机,通过RS485通讯接到后台或上级进行三遥控制就可以了.
    2019-08-03 16:22:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10