土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电损耗,多少才是正常?

小区的专变一级表(供电局计量收费表)和二级表(各子回路计量表)存在较大误差,最初计量误差在80%,经过不断排查和优化计量方式,现在误差在14%~20%左右,但是物业一直认为损耗偏大,因为另外一期的为6~10%的损耗。

1、最初偏差80%是因为安装二级表没有使用互感器,而是直接用了专变柜自带的直流互感器,所以偏差较大。

2、二级表后来增加了互感器并改造线路,但是没有注意互感器的线匝数,原本5匝的,施工单位就穿了一根线,所以计量也不对。

3、更换了互感器后来也纠正计算方式,偏差仍然处于24%,损耗还是觉得偏高。之后认为是因为各单元公共照明回路和应急照明回路负荷电流可能不超过6A,采用30/5的互感器不对,所以把这几个回路拆互感器和计量电表,换成直通表,现在损耗降低到了14~20%,但是物业仍然觉得损耗偏高。

我想问下各位大神,线路损耗多少算是正常?我之前问供电系统的朋友,他们说20%以下都可以接受,普遍是16%的损耗。如果要继续优化,该怎么着手?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月31日

    温稳
    差不多都是16%的损耗
    2019-07-31 16:47:31 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10