有一台消防泵和电梯还有点大堂照明用的双电源配电柜的进线是两根从两个变压器配电房拖来的五芯线。现在配电柜里面双电源已经用了3p的了,有必要换成4p的么?烦请各位师傅们指教下。

全部回答(1 )

  • lzmlzldy

    TN-S需要4P,TN-C-S不需要。

    2021-06-30 17:32:30 来自 PC 评论 举报