一个15米高厂房,室内消火栓10l/s,室外15l/s,市政一路200管径供水,压力0.3mpa,请问这厂房需要设置室内外水泵和消防水池吗。

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年06月28日

    wzq971539
    要首先定性厂房的火灾类别,即甲乙丙丁戊中的某个类别,然后按现行《建筑设计防火规范》中的113和114页定是否需要设置消火栓和喷淋系统。尽管厂房面积大于300平,但按8.2.2条如果可燃物较少,可以不用设消火栓,可以按一股水柱同时到达设轻便消防水龙头,从市政给水管网接出就行,记着加真空破坏器。
    2019-06-28 12:45:28 来自 PC 评论 举报
  • taffeny
    消规7.4.12规定厂房消火栓的栓口压力不小于0.35MPa,你这0.3肯定是不行的,必须设置消火栓泵
    2019-06-20 10:31:20 来自 PC 评论 举报
  • 我佛慈悲为怀
    楼上正解~楼上正解~
    2019-06-27 10:55:27 来自 PC 评论 举报