土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这是二级抗震,为啥箍筋要选12的,抗扭钢筋要选6
15603158676232480610.png这是二级抗震,为啥箍筋要选12的,抗扭钢筋要选6根14?

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年06月13日

    mayuzhen008
    你这梁的尺寸箍筋直径12mm已经不小了,钢筋不好加工;抗扭钢筋6根14mm的很合理,沿高度方向200mm多一点一道
    2019-06-13 09:28:13 来自 PC 评论 举报
  • 洞房不败之玉女
    这是连梁吧,不是框梁
    2019-06-28 13:55:28 来自 PC 评论 举报
  • lo819797932

    图中不知道梁的跨度,看比例应该是根LL,计算值1.6,10@100(2)不够计算值,所以用12,扭筋用14估计是跨高比小于2.5,抗扭钢筋配筋率需要满足高规的0.3%,


    2019-12-12 15:37:12 来自 PC 评论 举报