土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 工地电工大神来求救!!感谢
工地一级箱零线排端(从配电箱低压侧断路器引出)需不需要接地?接地会不会跳闸?

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年06月13日

    kugua6818
    一般箱变出线是TN-C接地,既4芯线。需要在一级箱位置做重复极地既PEN线接地。然后自一级箱以后PE线和N线分开。中性线不再接地
    2019-06-13 10:23:13 来自 PC 评论 举报
  • zt664197
    不能接地,如果有漏电断路器会跳闸
    2019-06-11 18:52:11 来自 PC 评论 举报
  • cof1557210912604
    工地一级箱零线排需要接地,然后自一级箱以后PE线和N线分开,中性线不再接地
    2019-06-14 16:09:14 来自 PC 评论 举报