土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 支管加增压泵对主管有影响吗
已知小区多数楼层为27层,机房循环水主管道压力为9.5左右,但有一个楼层为33层,压力不够,它的管道是从机房集分水器单独一个支管,现在在它的支管上单独增加加压泵将水打上去,会影响到机房的压力吗,请大神答复,很急

全部回答(1 )

  • 小磊同学

    还是你吧?

    首先你33层的压力不够,先把压力提升一点,看33层有没有水,是否带压!都可以了,你再开循环泵。

    如果33层还是上不去水,你检查高区补水泵扬程是否够,自己算33层加地下2层,一层3米。105米,补水泵扬程不够的话你累死他也打不到33层

    2020-06-13 16:21:13 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。