土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无梁楼盖柱上板带 板底钢筋布置是否需要通长?
无梁楼盖结构,柱上板带的板底纵筋按照 <混凝土结构手册第五版> P129页要求,需要通长,请问这个通长是必须的吗?是否可以布置通长+附加的形式?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2017年12月29日

    小旋风

    1 无梁楼盖的板内纵向受力钢筋的配筋率不应小于0.3%。
     2 无梁楼盖的板内纵向受力钢筋宜通长布置,间距不应大于250mm。邻跨之间的纵向受力钢筋宜采用焊接接头,或伸入邻跨内锚固。底层钢筋宜全部拉通,不宜弯起。顶层钢筋不宜采用在跨中切断的分离式配筋;若相邻两支座的负弯矩相差较大时,可将负弯矩较大支座处的顶层钢筋局部截断,但被截断的钢筋截面面积不应超过顶层受力钢筋总截面面积的1/3,被截断的钢筋应延伸至按正截面受弯承载力计算不需设置钢筋的截面以外,延伸的长度不应小于20倍钢筋直径。
     3 顶层钢筋网与底层钢筋网之间应设梅花形布置的拉结筋,其直径不应小6mm,间距不应大于500mm,弯钩直线段长度不应小于6倍拉结筋直径的,且不应小于50mm。
     4 在离柱(帽)边1.5h范围内,箍筋间距不应大于0.5ho,箍筋面积`A_(sv)`不应小于0.2umhoftd/fyd,对厚度超过350mm的板,允许设置开口箍筋,并允许用拉结筋部分代替箍筋,但其截面不得超过所需箍筋截面积Asv的25%。
     5 板中抗冲切钢筋可按图C.3.5配置

    2017-12-29 11:44:29 来自 PC 评论 举报
  • 静候末班车

    带的板底纵筋按照<混凝土结构手册第五版>P129页要求,需要通长

    2017-12-27 14:02:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10