土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 人工挖孔桩配筋率不满足最小配筋率要求。
因工地施工工人看错图纸,一栋8层的人工挖孔桩基础,全部施工完毕。如桩身1.2m,扩大头1.6m,错挖成桩身1.6m不扩底的桩了,钢筋笼还是1.2m桩身的配筋。这个桩现已施工。现已检测承载力满足设计要求。请问这样的桩已不满足最小配筋率要求,满足承载力要求。是否需要加固处理,如需要,应该怎么加固?

全部回答(10 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年06月04日

    黄羊山人
    1.2能满足要求,1.6m更没问题了。配筋率按1.2m控制没问题即可。
    2019-06-04 08:11:04 来自 PC 评论 举报
  • mecidar
    承载力满足,无须加固。
    2019-05-21 08:24:21 来自 PC 评论 举报
  • yvhezhang
    无需加固处理,只是混凝土多用了一些。
    2019-05-21 15:50:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

回帖成功