楼板承重问题,求大神们解答
楼板承重问题,求大神们解答
厅跨度5米X6米中间没梁,厚10cm,板筋是8Cm单层,中间加了两根20的螺纹钢,这样到时候装修承重有问题吗?自住的
发布于
2019-05-16 11:51:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
zsh011698
板的厚度就不够,板筋严重不够,加2根20螺纹钢不能解决问题,至少都得设置暗梁才行。估计现浇模板拆除后,这个板中间就要凹下去。
2019-05-16 15:24:16
来自 PC
评论
举报
s408671966
配筋不足,板筋单层,我想间距应该是150或者200的,厚度也不够。你造好后上面还要弄个隔墙之类的吧,所有才会中间加了2根20的。
2019-05-21 11:23:21
来自 PC
评论
举报