土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 三相电能表如何选择问题?
请教一下师傅怎么选择三相电能表的大小和互感器大小,装在厂房的主电源进线上,谢谢

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年05月10日

    在半空中真好
    我也是新手,最近也在看这个问题,我总结的方法也不知道有没有问题,可以讨论一下:
    1.确定负载的类型,是单相负载还是三相负载
    2.计算电流,两种负载公式不一样
    3.是否需要互感器,也就是直接接电表会不会超量程
    4.需要互感器,确定互感器变比
    5.确定电表规格
    以100kW三相负载为例,功率因数0.75:
    计算电流I=203A
    电表最大量程100A,需要互感器
    互感器选择250/5,也就是50倍
    203/50=4.06,选1.5(6)的电表

    2019-05-10 15:41:10 来自 PC 评论 举报