土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问图中的排水竖管设计是否符合给水供水规范。
      24层高层,卫生间排污管和排气管在穿过3楼后在楼板下直接转为横管,
     这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水?在这里请问各位专业人士。十分感谢。

全部回答(1 )

  • sailorshi

    一般管道在3层底转换时,要遵循底层单排的规则;即最低横支管接入点与立管底部(转折点)的距离是否满足规范要求,本题中要求此距离大于3米才可满足要求。

    即:3层的排水接到横管上,且接入点距离立管与横管的接入点要大于1.5米,这样就不会返水。有兴趣可以听听我的课程。

    2019-11-27 15:15:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10