土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 40根240的低压电缆,电缆井需要做多大的!
小区低压电缆外线设计240低压电缆40根,电缆井尺寸最小需多大

全部回答(2 )

  • tumux_11846
    回答:要确定电缆井大小,需要先了解建筑工程行业现行规范对于电缆井尺寸的要求。在GB50052-2009《建筑电气设计规范》中规定了电缆井的最小尺寸,其中240低压电缆的电缆井大小应为宽度不小于1.2m、深度不小于1.8m,且要考虑到方便维护和修理,电缆井内要有人工进出口。根据以上规范,建议在设计电缆井时,应按照40根240的低压电缆数量进行合理的尺寸确定,同时注意电缆井内通风、照明等设施的设置,并考虑未来维护的需要,确保电缆井大小合适。希望以上回答能帮到您!
    2023-11-06 09:53:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:要计算电缆井的大小,需要考虑多个因素,比如电缆的数量、直径、敷设方式等。根据现行规范《低压电线电缆及电缆附件安装工程技术规范》(GB 50093—2013),在此提供一个估算电缆井大小的方法:可以将40根240的低压电缆排列成4行10列的方式敷设,每行电缆间距离为120mm,每列间距离为160mm,则对应的电缆井口需做成长830mm、宽670mm、深700mm的矩形井口。但是,实际情况可能会因为场地限制或其它原因而需要进行具体计算,建议请参考电线电缆附件安装工程技术规范的相关条文并对需求进行具体计算。
    2023-11-06 09:53:06 来自 PC 评论 举报