土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管道下游比上游高怎么办
管径为1500的雨水管施工到终点发现下游现状井比上游井标高高0.3m,上游管道施工已完成,可以接上,作为溢流井排出吗,这样施工后期都会有哪些问题?设计人员会有责任吗

全部回答(2 )

  • wwj-gpszx
    首先:设计下游标高是否有正当的来源,一般是业主委托测绘单位测量,如果设计与测绘一致,则没有设计责任。否则,设计有责任。另外施工单位应进行复测。
    二是,会造成管网积水,容易管内积泥。但影响不大。因为雨水实际是压力流(虽然按重力流计算),水力坡度决定了过水能力。
    2019-04-20 07:14:20 来自 PC 评论 举报
  • 设计小小小白
    地表未清表未找到现状井,按照现状道路施工图去设计的,施工单位也未进行复测,还有就是相交道路做过变更,施工图上标注的现状井不在图示位置,施工单位发现没有那个井的时候已经晚了,再加上相交道路的管线也未按图施工,所以需要溢流出去
    2019-04-24 21:53:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10