 在同一楼层,同一防火分区,风管穿越有1小时耐火极限的墙是否需要安装防火阀?该房间不是重要房间,依据是什么?谢谢

全部回答(1 )

  • qidi12387

    应该不需要安装吧,看《高层民用建筑防火规范》(2005)的8.5.3条,列举了4种情况需要安装防火阀:1是穿越防火分区;2是穿越重要的或危险性大的隔墙和楼板处;3是垂直风管和水平风管交接的水平风管上;4是穿越变形缝的两侧。

    但是看楼主的题目,应该没有一条符合

    2019-04-17 16:22:17 来自 PC 评论 举报