土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑梁负筋少了,在线救急
悬臂梁挑出来1米9,原来在正负0处,所以负筋配的5根20是够的,后来由于方案调动了,已经混凝土浇筑完毕了。整体抬起来了,就变成悬臂梁,然后悬挑处上面有个设备2吨重,算了下每平方1吨重,重新调整荷载后,悬挑梁处负筋1800多的配筋,需要6根20了,想了很多办法,想在外挑处家两根柱子,但是现场场地原因,没办法加,在悬挑梁下面植筋在浇筑混凝土也不行,也是现场场地原因没法实现,现在在线求救,毕竟悬挑处负筋少了,很慌!

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年03月15日

    七年土木人

    1.首先考虑是否可以将设备移动到别的地方放呢,毕竟减少荷载也是最为直接的方式。

    2.不知道您那里初步设计时,是否上部钢筋取了放大系数。悬挑梁放大系数是取得1.2还是更大。一般满足1.2也就可以了,看看是否还有赋予度。

    3.如果不能在下方立柱子,可能是因为下部空间的原因吧,看看是否可以在挑梁下部做一个钢结构的三角形斜撑。

    4.如果自己计算有问题,或者不知道怎么做,建议直接找加固公司,给做个检测吧,刚浇筑了混凝土,加固一下,还是比较方便的。

    2019-03-15 17:18:15 来自 PC 评论 举报
  • 流浪猫1092

    在挑梁的侧面采用加大挑梁宽度的方法,植筋增加两条钢筋

    2019-03-16 00:03:16 来自 PC 评论 举报
  • susaner12
    上部框柱加钢拉杆,和挑梁1.2米处斜拉,角度65度,如果建筑同意的话;或找个非线性分析软件,钢筋代入后反算,应该只是开裂,挑的又不多,不要慌
    2019-06-02 00:00:02 来自 PC 评论 举报