土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图上面的电流互感器是按3个算还是4个算?取单独一

图上面的电流互感器是按3个算还是4个算?取单独一相电流的二次绕组是给电容自动补偿装置取样用的,假如装在A相上面,那A相是不是装2个电流互感器?还是只装1台,有2个二次绕组?

15514127078481415270.png

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年03月01日

    王双00
    低压的话是四个,电容取样得看说明书要求取样哪一相。低压就是A相装两个.
    2019-03-01 15:18:01 来自 PC 评论 举报
  • 听说是个弟弟
    应该是三相加零序吧
    2019-03-11 16:07:11 来自 PC 评论 举报
  • cof1624113011953
    有一个零序互感器
    2021-06-19 22:44:19 来自 PC 评论 举报