请教下我们现在盖的住宅楼二次结构砌体已经验收完成了,甲方让消防的进场了。防火门这些什么时候能装?是不是先抹完灰,把门框那块的抹灰留下,等装完防火门以后再抹。是这样吗?

全部回答(3 )

  • 温稳

    设标筋(冲筋),用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的间距为1.0m。依照已贴好的灰饼,从水平方向各灰饼之间用水泥砂浆冲筋,反复搓平,上下吊垂直,操作时在上下灰饼之间做宽约30-50mm左右的灰浆带,并以上下灰饼为准用压尺杠刮平;阴阳角的水平标筋应连起来,并相互垂直。冲筋完毕,加气砌块墙抹灰时必须在不同材质处加玻纤网防止裂缝。 

    5、抹门、窗口水泥砂浆护角:室内门窗口的阳角和门窗套,柱面阳角,均应抹水泥砂浆护角,其高度不得小于2100mm,护角每侧包边的宽度不小于50mm,阳角、门窗套上下和过梁底面要方正。操作方法仍是先刷好一遍界面处理剂,用1:3水泥砂浆打底。第二遍用1:3水泥砂浆与标筋找平。做护角要两面贴好灰板,待砂浆稍干后再用素水泥膏抹成小圆角,护角厚度成活后与墙面灰层平齐。 

    6、加气混凝土砌筑的墙面抹灰,一般的情况下在冲完筋4h左右就可以抹灰,但注意坐浆必须达到强度(手掰不动)。先刷界面处理










     

    11 

    剂一道,再用5mm厚1.:2.5水泥砂浆打底扫毛,不得漏抹,要用力压,使砂浆挤入缝隙内,压实抹平,然后用10mm厚1:3水泥砂浆扫毛,待达到第二遍砂浆初凝后再抹最后一遍,压实抹平,与冲筋一平,在用大木杠垂直水平刮找一遍,并且用木抹子槎扰毛。然后全面进行质量检查,检查底子灰是否抹整,阴阳角墙面平整度和垂直度情况。 

    7、抹预留孔洞、配电箱、线盒 

    把墙面上预留孔洞、配电箱、槽、盒周边50mm宽的底灰砂浆清除干净,洒水湿润,再用1:3水泥砂浆把孔洞、箱、盒边抹成方正、光滑、平整(要比底灰或冲筋高2mm)。

    2017-12-12 15:46:12 来自 PC 评论 举报
  • 苒冉

    做灰饼、设置标筋:套方找规矩做好后,以此做灰饼。操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,选择好下灰饼的准确位置,再用靠尺板找好垂直与平整,用1:3水泥砂浆做成5cm见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰厚度为宜。上下灰饼用吊线板找垂直。水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。保证墙面上的灰饼表面处在同一平面内,作为冲筋的依据。

    2017-12-12 15:46:12 来自 PC 评论 举报