土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于信号电涌保护器中D1类试验类型产品的选择

各位大佬!按照GB50057-2010第4.4.7条第3款  电子系统室外线路采用金属线时,在其引入的终端箱处应安装D1类高能量试验类型的信号电涌保护器,D1的电流波形为10/350μs,信号电涌保护器厂家的样本中没有这种波形的产品,都是8/20μs波形的产品。请问遇到这种情况,产品该如何选择?


全部回答(2 )

  • tumux_84025
    回答:根据现行规范,针对信号电线路的电涌保护器应选择符合D1类试验类型的产品,以充分保障信号电线路的稳定运行和安全性。D1类试验类型的产品一般适用于高频电路,如通讯电线路、计算机网络等,其电涌控制性能能够满足高频电路对电涌保护的高要求,并且能有效降低电涌对信号线路的影响。需要注意的是,在选择产品时,应考虑到信号电线路的性质和电涌保护器的电涌放电电流、放电电压等参数,以确保其适用性和稳定性。建议可以参考相关规范标准,如GB18802.1《低压电气器材的电涌保护 第1部分:一般规定》等,有关D1类试验类型的详细说明和要求可以在其中找到。
    2023-09-28 14:31:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:信号电涌保护器中D1类试验类型产品的选择需要注意一些细节。首先,应该根据不同的应用场景选择不同等级的保护器。一般来说,D1类试验类型产品适用于对雷电、静电及其它涌电干扰具有较强的抗扰能力的场合。其次,要选择符合相关行业标准的产品,保证其质量可靠。最后,在使用时需按照产品说明书中的要求来进行接线和安装,确保其作用有效。具体选择哪个D1类试验类型产品,需要结合具体应用场景和需求进行选择。建议在选择产品前,先了解建筑电气行业相关的标准和规范,如《建筑电气设计规范》(GB 50052)等,以便更好的选择适合自己需求的信号电涌保护器。
    2023-09-28 14:31:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10