土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电动机过载保护的热继电器的整定电流

请教各位大神两个问题:

1、电动机主回路的热继电器,作为电动机的过载保护,它的整定电流是选择一个值,还是选择一个范围?

2、热继电器的整定电流,是否按照《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)进行选择?

还是按照0.9~1.05倍(或者其它数据)电动机的额定电流进行选择?


全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年02月21日

    kuaizi666
    都说是过载保护了,肯定是大于电机的额定电流,选1.05-1.1可以了。
    2019-02-21 15:09:21 来自 PC 评论 举报
  • 楊任翔
    0.3A~0.7A我记得应该是这个数
    2019-02-19 16:06:19 来自 PC 评论 举报
  • yuhuabin
    由于电机是可以超负荷运转的,所以一般按电机额定电流的1.2倍来整定

    2019-09-17 15:43:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10