15502091132136505274.png 15502091195744311264.png软件给出的配筋率怎么和规范要求对上呢?上部中间为何是0,不应该是0.25吗?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年02月24日

    j17975520
    输出0不是没有钢筋,是不需要计算配,最小配筋率还是要满足的。
    2019-02-24 10:06:24 来自 PC 评论 举报
  • snow_pig_wu
    规范是受拉钢筋,跨中上部是受压的
    2019-02-16 17:57:16 来自 PC 评论 举报
  • 心雨の结构
    输出0代表按最小构造要求
    2019-02-28 19:01:28 来自 PC 评论 举报