土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于综合楼的建筑防火等级划分,
各位大佬,现在有一栋高层建筑,塔楼部分为办公,裙楼部分为商业餐饮(大于5000平)这一类的,塔楼和裙楼是有连接的,那是将这栋建筑划分为中危一级,还是裙楼中危二,塔楼中危一?

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年02月20日

    dlq2050

    喷规3.0.3当建筑物内各场所的危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与过载危险等级。

    根据上述规定,裙楼按中危二,塔楼按中危一。

    2019-02-20 13:05:20 来自 PC 评论 举报
  • sgh625sgh
    999999999999
    2019-01-30 11:38:30 来自 PC 评论 举报
  • xsy912
    要看怎么连接吧,还有他们的隔墙防火等级。我记得可以参考车库和塔楼的做法。
    2019-02-01 10:36:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10