土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求指导!室外水池设计和防冻问题
河南濮阳一项目,做一清水调节池,1200m?,水一直流动,考虑做半地下水池,池顶高出地面300mm,濮阳冻土最深不到40cm,平均10cm左右吧,是否需要考虑覆土防冻?还有水池是否应该做导流墙?求指导 o(* ̄︶ ̄*)o

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年03月19日

    lxyslt
    参考图集,东北一般500覆土保温层全地下水池。
    2019-03-19 20:19:19 来自 PC 评论 举报
  • sgh625sgh
    西双版纳西双版纳
    2019-01-30 11:39:30 来自 PC 评论 举报
  • 赖敏龙
    顶板应做防冻措施,加保温层等,导流墙也要做
    2019-03-07 20:30:07 来自 PC 评论 举报