现有二路进线开关,联络柜内的多功能表需要接入电压信号,请问应该接哪一路的电压?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年01月23日

    kouyu66
    15482102574638376204.png
    2019-01-23 10:24:23 来自 PC 评论 举报
  • wwp461049816
    多功能表的电压输入这部分在厂家盘柜出厂前就已接好,看你原理图就晓得了,电压信号输入是两路都接到转换开关模块里的,一路失电的情况下,旋转转换开关或不旋转(还需看各结点旋转开关分合示意图)即可测定另一路有电的电压。