土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 拆模后发现楼板出现大量裂缝,各位大神求解

板配筋双层双向(10里@200),板厚100mm。浇捣混凝土后,6天后拆了模板,发现所有板底有大量裂缝,且有渗水现象(如上图),板面也有好多裂缝,结构主、次梁没发现裂缝,主要是什么原因,求各位大神解答。

15457214541924578586.jpg

15457214593377516438.jpg

15457214675817821168.jpg

15457214744853664805.jpg

15457215177674813665.jpg

15457215229483015082.jpg

全部回答(21 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年12月26日

    小小哥12138

    可能的原因有:(1)、所用混凝土的强度低于设计的强度;

    (2)、施工单位为赶进度在混凝土未达到相应强度的时候进行了拆除底膜(拆除底膜的时间是根据板件跨度的大小所决定的,不同跨度的板件对拆模时的混凝土强度达到设计强度的百分比是不一样的);

    (3)、设计的问题,所设计的板件厚度偏薄或者设计配筋偏少;

    (4)、设计所估计的活荷载值偏小;

    (5)、环境温度

    (6)、保护层垫块几乎没有

    2018-12-26 10:54:26 来自 PC 评论 举报
  • zsh011698

    这个使用商品混凝土因为水灰比较大,混凝土浇筑完毕后没有立即采用塑料薄膜进行覆盖养护,造成混凝土失水太快导致现浇板出现裂缝;

    现在的处理方案就是将现浇板的两个面清洗干净后,采用素水泥浆加入适量的防水胶粉对裂缝进行灌、抹,杜绝现浇板中的钢筋与空气隔绝,不让钢筋发生锈蚀等情况,就能满足设计使用功能啦。

    如果采用碳纤维加固处理,因其厚度较大会造成天棚不平整,或者抹灰太厚会降低室内空间,而且也会因施工工艺不达标,时间长久后会空鼓掉块的。

    建议浇筑商品混凝土后,无论何时都应该在混凝土振捣密实(包括现浇板)、找平收光后,立即采用塑料薄膜进行覆盖养护,并保证在24小时后分散堆放荷载,现浇板都不会出现裂缝的质量缺陷。

    2018-12-26 09:18:26 来自 PC 评论 举报
  • wyan
    2018-12-26 10:27:26 来自 PC 评论 举报