土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 室内排水管道,柔性排水铸铁管,回填土夯实的方法
冬季施工,无法选择水密。 管沟沟底夯实,管道顶部分层夯实采取什么方法好? 主要担心铸铁管无法承受夯实压力破损

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年12月31日

    ajian2006
    按照规范的做法是:管上500mm范围内是采用人工回填,根据刚性和柔性管道不同,轻型机械压实,以及密实度等等都有要求,结合规范和图集,应该没有问题详见gb20268-2008
    2018-12-31 15:17:31 来自 PC 评论 举报
  • 小小少年郎

    人工回填,用水浇透,减少后期沉降,


    2019-01-19 17:16:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 325 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10