土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 无障碍电梯下面是否可以做消防通道?
我这里是23层框剪商住楼。高86M。5个电梯。其中4个住宅电梯下地下室,1个无障碍商业电梯是1至3层的。但是这个无障碍电梯下面是消防应急通道。请问下这样设计是否有错?应该怎么修改?

全部回答(2 )

  • 秋不凉

    可以见09建筑技术措施9.6.3条

    2017-11-23 17:26:23 来自 PC 评论 举报
  • hulala369

    可以
    1)在无障碍电梯下面设置设备缓冲层,高度1800.
    2)缓冲层下再设置消防应急通道。

    2017-11-24 16:38:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工图

返回版块

292.82 万条内容 · 924 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10