土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急,楼梯和合用前室能否穿越空调通风风管???
消防楼梯及其与消防电梯合用的前室能否穿越通风空调的风管???有何规范支持??
如可以,应作什么处理措施???谢谢诶各位了!!!!

全部回答(1 )

  • 陆庭侯

    首先,防烟楼梯间、封闭楼梯间(这两种均属于消防疏散楼梯间)不允许开设与消防防烟和消防疏散无关的其他门、窗、洞口,自然不会允许穿越与消防加压送风无关的空调通风风管,详见GB50016-2014(2018)中的6.4.2-2和6.4.3-5强制性条文。

    其次,前室,除了住宅建筑内楼梯间前室,其他公共建筑内前室(包括:独立前室、消防电梯前室、合用前室、避难走道前室)不允许开设与消防防烟和消防疏散无关的其他门、窗、洞口,自然也不会允许穿越与消防加压送风无关的空调通风风管,详见GB50016-2014(2018)中的6.4.3-5和7.3.5-3强制性条文。


    2021-07-06 11:41:06 来自 PC 评论 举报