土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 洁净室为什么单位负荷都那么大?
我要讲的是洁净室采用一次回风的情况
换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量
既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。
根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊?
换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?
这样不是需要再热(浪费)或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)最终把单位冷指标搞那么大?
如图,一次回风,为什么采用3,而不采用1,2可行吗?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年11月01日

    as1215sc
    处理到机器露点是为了除湿,除去绝对含湿量。如果不处理到露点的话,怎么除去含湿量,怎么保证洁净室内部的湿度达标。