土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸发器结冰了有多大影响?求教
前天一早客户打电话说系统报低压过低,蒸发出水温度过低, 我问了下情况,134a的机子,高压0.9bar,低压1.4bar, 蒸发出水温度0度. 当然这个温度应该是有误差的,温传的最低值就是0度. 后来告诉我说软接处都结冰了.
然后我告诉客户把蒸发器进出水管的软接拆下来,别让水继续进机组了,打开泄水阀让蒸发器里面的水化了流出来, 不敢确认是否冻坏了铜管.然后今天下午打电话告诉我压力上来了, 高低压有5bar了,蒸发器里的冰化完了.不过机组报油位故障, 我猜是制冷剂带走的油被留在了两器里面没有回到压缩机里面所致.
只是, 这样的机组再继续使用的话有多大风险? 蒸发器冻了,耐压能力什么的肯定不如从前了, 制热的时候还好点, 走井水, 没有多大压力, 明年夏天制冷,走系统水就不好说了. 一旦漏了, 压缩机进水, 损失不是一点半点了. 暂时的话, 没有漏, 换个蒸发器, 成本没有多少, 或许更好一些吧.

全部回答(1 )

  • tumux_84025
    回答:蒸发器结冰会导致制冷系统的效果下降,从而影响到冷却效果和能源消耗。同时,结冰也会导致蒸发器的工作条件恶化,加速蒸发器的老化和损坏。根据现行规范,蒸发器应该保持良好的维护和保养,确保其运行良好,避免出现结冰等问题。如果出现结冰问题,应该及时采取措施,停机检修清洗蒸发器,避免对系统造成不必要的损害。以上回答仅供参考,具体情况需要根据实际情况进行综合评估和处理。