土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 剪力墙轴压比到底怎么算才是对的?

高规中关于剪力墙轴压比的规定如下:其中轴力是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值,如果某一墙肢承受的恒载标准值为LD,活载标准值为LL,N应如何取值,以下三种计算方法哪个正确?1、 N=LD+0.5*LL2、 N=1.2*LD+1.4*0.5*LL3、 N=1.2*(LD+0.5*LL)施岚青的应试指南中前后两题出现了不同的算法:


请各位高手解答。



全部回答(47 )

  • yushilin
    这个问题应该这样理解,对于抗震5.1.3活载可以按实际情况考虑,组合值系数为1.0,因此这个值有点变化,算下来一个是0.6,和0.7,砼11.7.16条没有和抗震规范有矛盾,都是重力荷载的代表值,关键5.1.3按实际情况记取组合值系数,因此两个并不矛盾。
    2015-04-08 10:04:08 来自 PC 评论 举报
  • yushilin
    对于有地震荷载的轴压比,一般按轴向力设计值即重力荷载代表值,一般N=1.2(G+0.5Nq)+1.3Ne或者是1.2(G+0.5*1.4Nq)+1.3Ne,两种算法都可以,这是因为活荷载按实际情况考虑,不论如何活荷载组合值系数均为0.5,第二种算法是轴向力的设计值,不过考虑活荷载组合值系数。