土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 梁挠度超限如何处理
请教,一根长13米的大梁,挠度超过1/300,是否要采取措施?
根据砼规3.3.2规定如果施工时起拱可以将计算挠度值减去起拱值,而实际施工中一般是大于六米跨度的梁都起拱,这样说来不是所有的梁都不必考虑挠度问题吗

全部回答(24 )

  • yfs007
    我认为施工起拱只是一种减小挠度的措施,不能完全采用施工起拱抵消挠度,因为施工起拱利用的是砼浇注后的变形,如果变形太大就会出现裂缝超标.
    2007-11-08 12:54:08 来自 PC 评论 举报
  • hqx0820
    如果差距不大,起拱可以减掉以满足规范。如果差别大,要采取措施了
    2007-11-08 14:24:08 来自 PC 评论 举报
加载更多