土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调主机保养的问题
最近遇到一个项目,大楼里的制冷效果不佳,空调主机为20年前生产的活塞水冷机(冷量为650KW左右),据物业反映,此主机平时制冷状态设置为9℃,实测供回水温度为出水9℃、回水11℃(温差不超过3℃),且一台主机压缩机旁的一个配件发生泄漏(如图所示),是否会影响制冷效果,且供回水温差过小的原因是什么?是否是由末端未清洗保养造成?该如何提升制冷效果?求各位大神解答,谢谢!

全部回答(1 )

  • maomaomelr

    1.泄露的照片看不到所以无法进行回复,

    2.供回水的温差过小的可能性的原因就是末端设备没有过多的热负荷进行交换,末端负荷低。可以着手检查一下是否是末端负荷低的原因?末端设备的清洗保养一般需要根据实际情况来定,当时一年只少需要一次?除非末端使用率真的太低。这个需要根据实际情况,实际来判定

    2022-03-02 08:21:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10