土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 求教各位高手方案布置是否依规合理
萌新从事建筑设计行业不久,现有有一栋三层小办公楼方案布置,三层平面布置如图,左侧为大会议室,面积约170平米,使用人数100人,房间最远点距门口小于15米,建筑耐火等级为二级,会议室门外为开敞式楼梯及大厅,现有疑惑这样的房间是否算做走廊近端房间?是否可以依据《防火规范》5.5.15.2条只设置一个净宽不小于1.4m的疏散门?请各位高手指教,谢谢! 15434509435747021451.png

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年12月18日

    123adu

    根据建规5.5.15条可设置一个疏散门条件2:位于走道尽端的房间,建筑面积小于50平且疏散门的净宽不小于0.9m,或有房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200平且疏散门净宽不小于1.4m。

    所以你只要不大于200平,最远点至门距离不大于15m,门净宽不小于1.4m满足要求可做一个门

    2018-12-18 14:18:18 来自 PC 评论 举报
  • 冰粉世界

    1.厕所尽量靠边,毕竟这个不是味道很好的地方。在风水方面厕所也不宜放中间位置,

    2.楼梯疏散宽度是否过大浪费面积。

    3.大会议室面积已经超过60平米应该要开两个疏散门。


    2018-11-30 12:09:30 来自 PC 评论 举报
  • zsh011698
    楼梯应该设置在建筑物两侧,这样利于疏散也适合消防相关要求,这样楼梯对面可以设置厕所。
    2018-12-06 15:30:06 来自 PC 评论 举报