如图所示,一地下车库排烟井附在高层住宅山墙,则高层住宅1与高层住宅2间距可否不从风井外缘算起

全部回答(1 )

  • 参建
    从最新的建筑设计防火规范的角度来说,一般高层民用建筑之间的防火间距是13米,而图中由于增加了一个排烟管构筑物导致建筑之间的间距只有12.5米,这里要考虑的问题就有以下几点:
    1、高层住宅的山墙面是否有开窗?如果有开窗,那么开窗的面积之和不能大于整片山墙面积的5%。
    2、由于地下室部分和住宅部分是2个防火分区,所以建筑内部的防火构造且不说,虽然排烟管道属于设备管口,理论上应该说其构造与住宅外墙都是实体墙,都具有防火分隔的功能,但这里要注意的是排烟管口竖直方向上住宅山墙应避免有窗户开启。
    从消防审查的角度来说,如果施工过程中都是以设计施工图为准的话,这里并没有消防问题。
    2017-11-10 16:55:10 来自 PC 评论 举报